1.5匹的空调需要用多大的空气开关?如何选定电缆?
问答 汽车问答 更新时间:2024-07-09 01:47:50
 
1.5匹的空调需要用多大的空气开关?如何选定电缆?的最佳答案

  给某一负载选空气开关(断路器)或电缆,都必须知道工作电流,然后根据电流来选用合适的开关与导线。

  对空调常常用“匹”这个不规范单位来区别其大小,但只是个大概数据,同是1.5匹空调又分为小1.5匹、正1.5匹、大1.5匹,所以按匹来计算出的工作电流都是不精确的,最好还是看铭牌数据。

  图中分别是1.5匹与2匹及3匹空调的最大输入电流,1.5匹12.2a、2匹16.8a、3匹是25a。从我接触到的多种品牌空调来看,最大输入电流都遵循以下规律。

  1匹<10a,1.5匹<15a,2匹<20a,

  2.5匹<25a,3匹<30a。

  所以选用空气开关时,开关额定电流就按

  1匹10a、1.5匹16a、2匹20a、2.5匹25a、

  3匹32a选用。

  而空气开关制造厂给出了开关与铜导线的配合数据

  从表中可知10a开关配1.5平方铜线,16a与20a开关配2.5平方铜线,25a开关配4平方铜线,32a开关配6平方铜线。

  那么结果是

  1匹空调配10a空开1.5平方铜线、

  1.5匹空调配16a空开2.5平方铜线、

  2匹空调配20a空开2.5平方铜线、

  2.5匹空调配25a空开4平方铜线、

  3匹空调配32a空开6平方铜线。

  这是相当保守的配置,其实1.5匹用1.5平方的铜线都可以了,空调的最大工作电流都是在制热状态,而制热都是在环境温度10度以下,低温环境下导线允许通过电流又可增加,象3匹空调完全可以用4平方铜线。

以上就是 1.5匹的空调需要用多大的空气开关?如何选定电缆? 的最佳答案了,如果 1.5匹的空调需要用多大的空气开关?如何选定电缆? 这篇文章对您有帮助的话,请转发给您的亲朋好友,想了解更多汽车相关知识,请持续关注换车网!